0
Какое требование по размещению ГРП противоречит «СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы»?

Какое требование по размещению ГРП противоречит «СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы»?

  1. ГРП размещают встроенными в двухэтажные газифицируемые производственные здания и котельные
  2. ГРП размещают отдельно стоящими
  3. ГРП размещают на покрытиях кровли газифицируемых производственных зданий степеней огнестойкости I и II класса конструктивной пожарной опасности С0 с негорючим утеплителем
  4. ГРП размещают под навесом на открытых огражденных площадках на территории промышленных организаций при размещении оборудования ПРГ вне зданий
  5. Все ответы неверны
Комментарий
СП 62.13330.2011, п. 6.2.1

ГРП размещают:
отдельно стоящими;
пристроенными к газ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.