Что следует предпринять в случае отрицательного результата испытаний газопроводов на герметичность?
Что следует предпринять в случае отрицательного результата испытаний газопроводов на герметичность?
Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только после снижения давления до атмосферного. После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, следует повторно произвести это испытание.
Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять незамедлительно без снижения давления воздуха в газопроводе. После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, следует повторно произвести это испытание.
Дефекты, обнаруженные в процессе испытаний газопроводов, следует устранять только после снижения давления до атмосферного. После устранения дефектов, обнаруженных в результате испытания газопровода на герметичность, следует выдержать газопровод в течение 10 минут под рабочим давлением. Герметичность разъемных соединений следует проверить мыльной эмульсией.
Комментарий
СП 62.13330.2011, п. 10.5.9.
По завершении испытаний газопровода давление снижают до атмос... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.