На каком расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов следует размещать запорную арматуру на надземных газопроводах среднего давления, проложенных по стенам зданий и на опорах?
На каком расстоянии (в радиусе) от дверных и открывающихся оконных проемов следует размещать запорную арматуру на надземных газопроводах среднего давления, проложенных по стенам зданий и на опорах?
Не менее 0,25 м.
Не менее 0,5 м.
Не менее 1 м.
Не менее 3 м.
Не менее 5 м.
Комментарий
СП 62.13330.2011, п. 5.1.8.
Запорную арматуру на надземных газопроводах, проложенных по ст... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Запорную арматуру на надземных газопроводах, проложенных по ст... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.