Какое расстояние следует принимать от отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно до здания, для газоснабжения которого оно предназначено?
Какое расстояние следует принимать от отдельно стоящего ГРПШ с входным давлением газа до 0,3 МПа включительно до здания, для газоснабжения которого оно предназначено?
Не менее 3 м.
Не менее 5 м.
Не менее 10 м.
Расстояние не нормируется.
Комментарий
СП 62.13330.2011, п. 6.2.2.
Таблица 5.
Примечания.
п. 3. Расстояние от отдельно ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Таблица 5.
Примечания.
п. 3. Расстояние от отдельно ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.