Какие требования к испарителям и теплообменникам для подогрева СУГ (далее - испарительные установки) указаны неверно?
Какие требования к испарителям и теплообменникам для подогрева СУГ (далее - испарительные установки) указаны неверно?
Расстояние между испарителями принимают не менее двух диаметров испарителя, но не менее 10 м
Испарительные установки, размещаемые вне помещений, располагают на расстоянии не менее 10 м от резервуаров для хранения СУГ
Испарительные установки, размещаемые вне помещений, располагают на расстоянии не менее 1 м от стен здания насосно-компрессорного отделения или наполнительного цеха
Испарительные установки производительностью до 200 кг/ч допускается размещать в насосно-компрессорном отделении или непосредственно на крышках горловин (на штуцерах) подземных и надземных резервуаров, а также в пределах базы хранения на расстоянии не менее 1 м от резервуаров
Комментарий
СП 42-101-2003.
п. 9.41. Испарители и теплообменники для подогрева СУГ (в дальнейшем - исп... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.