Каким образом металлокордовые и резинотканевые рукава, применяемые для сливо-наливных операций на АГЗС, должны быть защищены от статического электричества?

Каким образом металлокордовые и резинотканевые рукава, применяемые для сливо-наливных операций на АГЗС, должны быть защищены от статического электричества?

  1. Они должны быть обвиты (или пропущены внутри) медной проволокой диаметром не менее 1 мм или медным тросиком площадью сечения не менее 2 мм2 с шагом витка не более 100 мм.
  2. Они должны быть обвиты (или пропущены внутри) медной проволокой диаметром не менее 2 мм или медным тросиком площадью сечения не менее 4 мм2 с шагом витка не более 200 мм.
  3. Они должны быть обвиты (или пропущены внутри) медной проволокой диаметром не менее 2 мм или медным тросиком площадью сечения не менее 4 мм2 с шагом витка не более 100 мм.
Комментарий
ФНП от 15.12.2020 № 530, п. 172.

Металлокордовые и резинотканевые рукава должны быть защищ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.