0
Вопрос из теста
Какое из перечисленных требований к арматурам и трубопроводам жидкого аммиака указано верно?

Какое из перечисленных требований к арматурам и трубопроводам жидкого аммиака указано верно?

  1. Защитные устройства следует устанавливать после запорной арматуры на трубопроводе подачи аммиака.
  2. Резервуары для хранения жидкого аммиака следует отключать от трубопроводов 1 запорным органом.
  3. Арматура, расположенная непосредственно у шаровых, изотермических и горизонтальных резервуаров вместимостью 50 т и более, должна иметь дистанционное и ручное управление.
  4. Все перечисленные требования указаны верно.
  5. Все ответы неверны.
Комментарий
ФНП от 07.12.2020 № 500

п. 1281. Резервуары для хранения жидкого аммиака следует отключать ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.