Какие требования к предохранительным клапанам, устанавливаемым на резервуары жидкого аммиака, указаны неверно?
Какие требования к предохранительным клапанам, устанавливаемым на резервуары жидкого аммиака, указаны неверно?
Параллельно с рабочими предохранительными клапанами необходимо установить резервные предохранительные клапаны.
Применение рычажно-грузовых предохранительных клапанов не допускается.
На наружных оболочках изотермических резервуаров с засыпной изоляцией разрешается не устанавливать предохранительные клапаны, если такие клапаны имеются на буферном сосуде (газгольдере) азота или на трубопроводе, который соединяет наружную оболочку с буферным сосудом.
Не допускается изготовление предохранительных и вакуумных клапанов для изотермических резервуаров из алюминиевых сплавов.
Комментарий
п. 1288 ФНП от 07.12.2020 № 500
Резервуары с аммиаком оборудуются предохранительными клапан... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.