По какой категории надежности должно осуществляться электроснабжение электроприемников объектов производств масел?

По какой категории надежности должно осуществляться электроснабжение электроприемников объектов производств масел?

  1. Для блоков II, III категорий взрывопожароопасности предусматривается электроснабжение не ниже 2 категории надежности, а электроприемников систем оборотного водоснабжения, аварийной вентиляции, аварийного освещения, обеспечения контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования сжатым воздухом, автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения - не ниже 1 категории.
  2. Электроснабжение должно осуществляться только по 1 категории надежности.
  3. Электроснабжение должно осуществляться не ниже 2 категории надежности.
Комментарий
п. 901 ФНП от 07.12.2020 № 500