0
Какие переходные сопротивления должны быть в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов для защиты зданий (сооружений) и электрооборудования от вторичных проявлений молнии?

Какие переходные сопротивления должны быть в соединениях элементов трубопроводов или других протяженных металлических предметов для защиты зданий (сооружений) и электрооборудования от вторичных проявлений молнии?

  1. Не более 0,03 Ом на каждый контакт.
  2. Не более 0,05 Ом на каждый контакт.
  3. Не более 0,07 Ом на каждый контакт.
  4. Не более 0,02 Ом на каждый контакт.
Комментарий
п. 195 ФНП от 15.12.2020 № 529

Для защиты зданий (сооружений) и электрооборудования от втор... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.