0
Какими блокировками должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей?

Какими блокировками должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей?

  1. Защитными устройствами, исключающими пуск при незначительных объемах перемещаемой среды.
  2. Блокировочными устройствами, прекращающими работу при достижении опасных показателей в приемной емкости.
  3. Предохранительными блокировками, исключающими пуск при отклонениях от опасных значений параметров в расходной емкости.
  4. Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.
Комментарий
п. 53 ФНП от 15.12.2020 № 533

Насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, л... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: (архив) - Б.1.6. Эксплуатация аммиачных холодильных установок