Каким образом обеспечивается надежность обеспечения средств управления и системы противоаварийной защиты сжатым воздухом?
Каким образом обеспечивается надежность обеспечения средств управления и системы противоаварийной защиты сжатым воздухом?
Установкой резервного компрессора с включением его автоматически при остановке рабочего.
Переключением сети воздуха контрольно-измерительных приборов и автоматики на заводскую сеть сжатого воздуха через осушитель.
Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты в течение 1 часа.
Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом.
Комментарий
п. 268 ФНП от 15.12.2020 № 533
Системы обеспечения сжатым воздухом средств управления и ПАЗ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Системы обеспечения сжатым воздухом средств управления и ПАЗ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.