Какое из перечисленных требований к поддонам (приямкам) для сбора жидкого аммиака в случае разгерметизации сосуда указано верно? Укажите все правильные ответы.
Какое из перечисленных требований к поддонам (приямкам) для сбора жидкого аммиака в случае разгерметизации сосуда указано верно? Укажите все правильные ответы.
Количество пролитого аммиака из циркуляционного ресивера должно определяться по номинальному заполнению сосуда.
Приямки должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м - выход непосредственно наружу.
Количество пролитого аммиака из циркуляционного ресивера должно определяться по минимально допустимому заполнению сосуда.
Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика поддона (края приямка).
Глубина приямка должна быть не более 3,5 м.
Комментарий
п. 475 ФНП от 07.12.2020 № 500
Под циркуляционными ресиверами с насосами, защитными ресивер... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Под циркуляционными ресиверами с насосами, защитными ресивер... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.