Какое из перечисленных требований к манометрам, контролирующим давление при испытании на прочность сосудов (аппаратов), трубопроводов указано неверно?

Какое из перечисленных требований к манометрам, контролирующим давление при испытании на прочность сосудов (аппаратов), трубопроводов указано неверно?

  1. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, опломбированными и прошедшими поверку.
  2. Манометры должны устанавливаться в следующем порядке: один - у источника давления (воздушного компрессора, баллона с инертным газом), другой - на сосуде (аппарате) и трубопроводе в точке, наиболее удаленной от воздушного компрессора.
  3. Манометры должны быть одинакового класса точности, не ниже 2,5.
  4. Манометры должны быть не менее 160 мм в диаметре корпуса и иметь шкалу на номинальное давление, равное 4/3 от измеряемого давления.
Комментарий
п. 624 ФНП от 07.12.2020 № 500

Давление при испытании должно контролироваться двумя маномет... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: (архив) - Б.1.6. Эксплуатация аммиачных холодильных установок