В каком случае допускается предусматривать линейный ресивер для холодильных машин с дозированной зарядкой аммиака?

В каком случае допускается предусматривать линейный ресивер для холодильных машин с дозированной зарядкой аммиака?

  1. Если линейный ресивер предусматривается в качестве защитного ресивера.
  2. Если это предусматривается в проекте производства работ.
  3. Если линейный ресивер используется в качестве дренажного или циркуляционного.
  4. Все ответы неверны.
Комментарий
п. 459 ФНП от 07.12.2020 № 500

Геометрический объем линейных ресиверов систем холодоснабжен... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: (архив) - Б.1.6. Эксплуатация аммиачных холодильных установок