0
Каким требованиям должны соответствовать насосы и компрессоры технологических блоков взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварий?

Каким требованиям должны соответствовать насосы и компрессоры технологических блоков взрывопожароопасных производств, остановка которых при падении напряжения или кратковременном отключении электроэнергии может привести к отклонениям технологических параметров процесса до критических значений и развитию аварий?

  1. Насосы и компрессоры должны выбираться с учетом возможности их повторного автоматического пуска.
  2. Время срабатывания систем самозапуска должно определяться нагрузкой насосов и компрессоров, но не должно превышать 5 минут.
  3. Насосы и компрессоры должны оснащаться маховиками для облегчения повторного самозапуска электродвигателей.
  4. Токи самозапуска электродвигателей не должны превышать номинальные более чем в два раза.
Комментарий
п. 187 ФНП от 15.12.2020 № 533

Насосы и компрессоры технологических блоков взрывопожарооп... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.1.8. Проектирование химически опасных производственных объектов