Какое из перечисленных требований к поддонам (приямкам) для сбора жидкого аммиака в случае разгерметизации сосуда указано верно? Укажите все правильные ответы.
Какое из перечисленных требований к поддонам (приямкам) для сбора жидкого аммиака в случае разгерметизации сосуда указано верно? Укажите все правильные ответы.
Приямки должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м - выход непосредственно наружу.
Количество пролитого аммиака из циркуляционного ресивера должно определяться по минимально допустимому заполнению сосуда.
Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика поддона (края приямка).
Глубина приямка должна быть не более 3,5 м.
Количество пролитого аммиака из циркуляционного ресивера должно определяться по номинальному заполнению сосуда.
Комментарий
п. 475 ФНП от 07.12.2020 № 500
Под циркуляционными ресиверами с насосами, защитными ресивер... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Под циркуляционными ресиверами с насосами, защитными ресивер... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.