Что должно быть учтено в системах управления и защит электроснабжающих организаций при электроснабжении объектов, отнесенных к особой группе I категории надежности электроснабжения?
Что должно быть учтено в системах управления и защит электроснабжающих организаций при электроснабжении объектов, отнесенных к особой группе I категории надежности электроснабжения?
Должен быть автоматический ввод резерва между каждым из трех самостоятельных источников электроснабжения.
Линии электроснабжения не должны оборудоваться системами автоматической частотной разгрузки.
Должна быть обеспечена селективность защит на устройствах электроснабжающей и электропотребляющей организаций.
Должна быть обеспечена возможность синхронизации третьего независимого источника у предприятия-потребителя с электроснабжающей системой.
Комментарий
п. 300 ФНП от 15.12.2020 № 533
Линии электроснабжения от внешних источников, независимо от ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Линии электроснабжения от внешних источников, независимо от ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.