0
Какое из перечисленных требований к молниезащите и защите от статического электричества указано верно?

Какое из перечисленных требований к молниезащите и защите от статического электричества указано верно?

  1. Заземленное металлическое оборудование, покрытое лакокрасочными материалами, считается электростатически заземленным, если сопротивление любой точки его внутренней и внешней поверхности относительно магистрали заземления не превышает 10 Ом.
  2. Измерение указанного сопротивления должно проводиться при относительной влажности окружающего воздуха не выше 70%.
  3. Площадь соприкосновения измерительного электрода с поверхностью оборудования не должна превышать 30 см?.
  4. При измерениях электрод должен располагаться в точках поверхности оборудования, наименее удаленных от точек контакта поверхности с заземленными металлическими элементами.
Комментарий
п. 196 ФНП от 15.12.2020 № 529

Заземленное металлическое оборудование, покрытое лакокрасочн... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.