Какими блокировками должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?
Какими блокировками должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей?
Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.
Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе, а также достижении опасных значений в приемной емкости.
Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях.
Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях.
Комментарий
п. 53 ФНП от 15.12.2020 № 533
Насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, л... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, л... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.