Каким образом обеспечивается надежность обеспечения средств управления и противоаварийной защиты сжатым воздухом?
Каким образом обеспечивается надежность обеспечения средств управления и противоаварийной защиты сжатым воздухом?
Установкой резервного компрессора с автоматическим включением при остановке рабочего.
Переключением через осушитель сети воздуха контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования на заводскую сеть сжатого воздуха.
Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной защиты при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом.
Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной защиты в течение часа.
Комментарий
п. 268 ФНП от 15.12.2020 № 533
Системы обеспечения сжатым воздухом средств управления и ПАЗ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Системы обеспечения сжатым воздухом средств управления и ПАЗ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.