Какими устройствами не должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (масло растительное и минеральное, мисцелла, растворитель)?
Какими устройствами не должны оснащаться насосы, применяемые для нагнетания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (масло растительное и минеральное, мисцелла, растворитель)?
Блокировками, исключающими пуск и работу насоса "всухую" или прекращающими работу насоса при падении давления перемещаемой жидкости в нагнетательном патрубке насоса ниже установленного регламентом или паспортными данными или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений (верхний и нижний уровни).
Средствами предупредительной сигнализации о нарушении параметров работы, влияющих на безопасность.
Средствами местного и дистанционного отключения, расположенными в легкодоступных местах.
Комментарий
п. 873 ФНП от 07.12.2020 № 500
Насосы, применяемые для нагнетания легковоспламеняющихся и г... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Насосы, применяемые для нагнетания легковоспламеняющихся и г... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.