0
По какой категории надежности должно осуществляться электроснабжение электроприемников объектов производств растительных масел?

По какой категории надежности должно осуществляться электроснабжение электроприемников объектов производств растительных масел?

  1. Электроснабжение должно осуществляться по категории надежности не ниже 2.
  2. Допустимая категория надежности устанавливается разработчиком проекта в зависимости от применяемой технологии.
  3. Для блоков II, III категорий взрывопожароопасности электроснабжение должно предусматриваться не ниже 2 категории надежности, а электроприемников систем оборотного водоснабжения, аварийной вентиляции, аварийного освещения, обеспечения контрольно-измерительных приборов и автоматики сжатым воздухом, систем противопожарной защиты - не ниже 1 категории.
  4. Электроснабжение должно осуществляться только по 1 категории надежности.
Комментарий
п. 901 ФНП от 07.12.2020 № 500

Обеспеченность электроэнергией электроприемников объектов пр... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.