0
С какими параметрами рабочего давления и вместимости вместе с реципиентами необходимо оснащать кислородопроводы автоматически действующей системой защиты, прекращающей поступление кислорода из реципиентов в трубопровод при нарушении его целостности?

С какими параметрами рабочего давления и вместимости вместе с реципиентами необходимо оснащать кислородопроводы автоматически действующей системой защиты, прекращающей поступление кислорода из реципиентов в трубопровод при нарушении его целостности?

  1. С рабочим давлением 1,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами (реципиентами) превышает 200 м3.
  2. С рабочим давлением более 1,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами (реципиентами) превышает 200 м3.
  3. С рабочим давлением более 0,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами (реципиентами) превышает 200 м3.
  4. С рабочим давлением более 1,6 МПа, вместимость которых вместе с подключенными к ним сосудами (реципиентами) превышает 2000 м3.
Комментарий
п. 1070 ФНП от 07.12.2020 № 500

Кислородопроводы с рабочим давлением более 1,6 МПа, вместим... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.1.17. Производство и потребление продуктов разделения воздуха