0
При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород?

При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород?

  1. Водорода в воздухе помещения не более 10% нижнего предела взрываемости (0,4% об.)
  2. Кислорода менее 19% и более 23%
  3. Угарного газа более 20 мг/м3
  4. Метана не более 10% нижнего предела взрываемости
  5. Всех перечисленных
Комментарий
п. 2451 ФНП от 09.12.2020 № 512

Помещения категории А, где обращается водород, должны быть ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.3.2. Медно-никелевое производство