0
Какое из перечисленных требований к установке сероочистки природного газа указано верно?

Какое из перечисленных требований к установке сероочистки природного газа указано верно?

  1. Установка сероочистки должна работать в автоматическом режиме и снабжаться блокировками, отключающими установку при отклонении параметров от заданных.
  2. Перед ремонтом аппаратов и газопроводов сероочистки они должны быть отглушены и провентилированы. Содержание CH4 в двух последовательно отобранных пробах должно быть не более 2%.
  3. Перед пуском после ремонта аппараты и газопроводы сероочистки должны быть испытаны на плотность и прочность, продуты азотом до уровня содержания O2 не более 3% в двух последовательно отобранных пробах.
  4. При пуске газонагревателя в работу розжиг горелок производить только с помощью электрозапальника через патрубок в днище газонагревателя, чтобы электрическая искра коснулась сопла запальника. При перерыве в работе горелок газонагревателя более 20 мин установить заглушку на газопроводе топливного газа.
Комментарий
ФНП от 09.12.2020 № 512

п. 1984. На пульте управления сероочистки на видном месте должна б... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.3.2. Медно-никелевое производство