0
Какое из перечисленных требований к манометрам, используемым при проведении испытаний газопроводов и газовых установок, указано верно?

Какое из перечисленных требований к манометрам, используемым при проведении испытаний газопроводов и газовых установок, указано верно?

  1. При проведении испытаний газопроводов и газовых установок давление должно измеряться одним манометрами, прошедшим поверку и опломбированным.
  2. Класс точности манометров должен быть не ниже 1 с диаметром корпуса не менее 130 мм.
  3. Для проведения испытания на герметичность и прочность следует фиксировать падение давления в газопроводе манометрами классов точности 0,4 и 0,15, а также жидкостными манометрам.
  4. При применении манометров без указания класса точности их погрешность может превышать порог измерения.
Комментарий
ФНП от 09.12.2020 № 512

п. 2010. При проведении испытаний газопроводов и газовых установо... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Б.3.5. Производство редких, благородных и других цветных металлов