Какие требования к размещению запорной арматуры на водородопроводах указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

Какие требования к размещению запорной арматуры на водородопроводах указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

  1. Запорная арматура и отсекающие устройства с дистанционным управлением должны устанавливаться вне здания на расстоянии не менее 3,0 м и не более 50,0 м от места ввода в здание или ближайшего аппарата, стоящего вне здания.
  2. Арматуру, работающую в среде водорода, следует выбирать либо специальную для водорода, либо стальную для взрывоопасных сред.
  3. В отдельных случаях допускается применение запорной арматуры из ковкого и высокопрочного чугуна при давлении не более 1,0 МПа и температуре от 0 °C до 50 °C, работающей в условиях, не подверженных вибрациям и резко переменного температурного режима.
  4. Все перечисленные.
Комментарий
ФНП от 09.12.2020 № 512

п. 2512. На вводах водородопроводов в производственные здания должн... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.