0
Вопрос из теста
При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород?

При каком содержании газов должна срабатывать световая и звуковая сигнализации, установленные с автоматическими газоанализаторами в помещениях категории А, где обращается водород?

  1. При содержании водорода не более 10% нижнего предела взрываемости (0,4% об.), кислорода менее 19% и более 23%, угарного газа более 20 мг/м?, метана не более 10% нижнего предела взрываемости.
  2. При содержании водорода не более 15% нижнего предела взрываемости (0,5% об.), кислорода менее 19% и более 23%, угарного газа более 25 мг/м?, метана не более 15% нижнего предела взрываемости.
  3. При содержании водорода не более 10% нижнего предела взрываемости (0,4% об.), кислорода менее 20% и более 25%, угарного газа более 20 мг/м?, метана не более 10% нижнего предела взрываемости.
  4. При содержании водорода не более 10% нижнего предела взрываемости (0,4% об.), кислорода менее 19% и более 25%, угарного газа более 30 мг/м?, метана не более 15% нижнего предела взрываемости.
Комментарий
п. 2451 ФНП от 09.12.2020 № 512

Помещения категории А, где обращается водород, должны быть ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.