Какое из перечисленных требований при эксплуатации газового оборудования газопотребляющих агрегатов указано верно?
Какое из перечисленных требований при эксплуатации газового оборудования газопотребляющих агрегатов указано верно?
Продувочные свечи после отключения газопровода должны быть в закрытом положении.
Розжиг газопотребляющего агрегата должен проводиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации агрегата.
Отключающее устройство на газопроводе перед горелкой необходимо открыть до поднесения к горелке запальника, факела или другого средства, воспламеняющего газ.
Агрегаты с температурой в рабочем пространстве ниже 800 °C должны быть оснащены средствами контроля факела каждой горелки с выносом светозвукового сигнала при потухании горелок на щит теплотехнического контроля.
Комментарий
ФНП от 09.12.2020 № 512
п. 2086. Розжиг газопотребляющего агрегата должен проводиться в соо... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 2086. Розжиг газопотребляющего агрегата должен проводиться в соо... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.