Какой срок по устранению причин ухудшения качества пара по нормам содержания соединений натрия, кремниевой кислоты и удельной электрической проводимости для котлов с естественной циркуляцией указан неверно?
Какой срок по устранению причин ухудшения качества пара по нормам содержания соединений натрия, кремниевой кислоты и удельной электрической проводимости для котлов с естественной циркуляцией указан неверно?
При превышении норм не более чем в 1,5 раза причина должна быть устранена в течение 4 суток.
При превышении норм не более чем в 2 раза причина должна быть устранена в течение 72 часов.
При превышении норм не более чем от 2 до 4 раз причина должна быть устранена в течение 24 часов.
При неустранении нарушений в установленные сроки, а также при превышении норм более чем в 4 раза или снижении рН ниже 5,5 турбина на блочных электростанциях или котел на электростанциях с поперечными связями должны быть остановлены не позднее чем через 24 часа по решению технического руководителя электростанции с уведомлением диспетчера энергосистемы.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229
п. 4.8.29 а) при превышении норм содержания сое... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.