Какое требование Правил технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации к эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами указано неверно?
Какое требование Правил технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации к эксплуатации электродвигателей с короткозамкнутыми роторами указано неверно?
Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из холодного состояния 2 раза подряд, если заводской инструкцией не допускается большего количества пусков. Последующие пуски разрешаются после охлаждения электродвигателя в течение времени, определяемого заводской инструкцией для данного типа двигателя.
Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать из горячего состояния 1 раз. Последующий пуск разрешаются после охлаждения электродвигателя в течение 10 минут.
Повторные включения электродвигателей в случае отключения их основными защитами разрешаются после обследования и проведения измерений сопротивления изоляции.
Повторное включение двигателей в случае действия резервных защит до выяснения причины отключения не допускается.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229
п. 5.2.8 Электродвигатели с короткозамкнутыми р... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.