0
Какое требование Правил технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации к включению трансформаторов на номинальную нагрузку в зависимости от температуры окружающего воздуха указано неверно?

Какое требование Правил технической эксплуатации электростанций и сетей Российской Федерации к включению трансформаторов на номинальную нагрузку в зависимости от температуры окружающего воздуха указано неверно?

  1. Включение трансформаторов с системами охлаждения М и Д на номинальную нагрузку допускается при любой отрицательной температуре наружного воздуха.
  2. Включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на номинальную нагрузку допускается при значениях температуры окружающего воздуха не ниже 25°С.
  3. В аварийных условиях допускается включение трансформаторов с системами охлаждения ДЦ и Ц на полную нагрузку независимо от температуры окружающего воздуха.
  4. Трансформаторы с системами охлаждения НДЦ и НЦ с направленным потоком масла в обмотках допускается включать в соответствии с местными инструкциями, разработанными на основании проведенных испытаний трансформатора.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229

п. 5.3.17. Включение трансформаторов на номинал... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических станций