В какие сроки должны производиться осмотры и проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения на электростанциях, подстанциях и диспетчерских пунктах?
В какие сроки должны производиться осмотры и проверки исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения на электростанциях, подстанциях и диспетчерских пунктах?
Не реже 1 раза в месяц в дневное время.
2 раза в год.
При вводе в эксплуатацию и в дальнейшем 1 раз в год.
1 раз в год.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229
п. 5.12.12. Осмотр и проверка осветительной сет... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 5.12.12. Осмотр и проверка осветительной сет... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.