При понижении частоты до какого значения электрические собственные нужды выделяются на несинхронное питание от одного - двух генераторов электростанции, отключенных от сети, для предотвращения полного останова тепловой электрической станции?
При понижении частоты до какого значения электрические собственные нужды выделяются на несинхронное питание от одного - двух генераторов электростанции, отключенных от сети, для предотвращения полного останова тепловой электрической станции?
При понижении частоты до 47,5 Гц и дальнейшем понижении до конкретного значения, указываемого в инструкции организации
При частоте ниже на 0,1 Гц от уставки АЧР, значение которой указано в инструкции организации.
При частоте 48,9- 49 Гц и невозможности поднять ее в течение 1 часа.
При частоте 47 Гц.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 265
п. 3.1.9. При понижении частоты до 47,5 Гц и... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.