Обязательно ли касаться рабочей частью указателя напряжения непосредственно токоведущей части при проверке отсутствия напряжения?
Обязательно ли касаться рабочей частью указателя напряжения непосредственно токоведущей части при проверке отсутствия напряжения?
Обязательно.
Не обязательно, если конструкция указателя напряжения обеспечивает подачу сигнала о наличия напряжения на расстоянии от токоведущих частей.
Не обязательно.
Обязательно для напряжений до 35 кВ.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 N 261
п. 2.4.21. При проверке отсутствия напряжения в...
Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос:
Г.2.1. Эксплуатация тепловых электрических станций
п. 2.4.21. При проверке отсутствия напряжения в... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.