0
Какое из перечисленных требований при эксплуатации конденсаторной установки указано неверно?

Какое из перечисленных требований при эксплуатации конденсаторной установки указано неверно?

  1. Работа конденсаторной установки запрещается, если токи в фазах различаются более чем на 10%.
  2. Осмотр конденсаторной установки без отключения должен производиться не реже 1 раза в 3 месяца.
  3. Повторное включение конденсаторной установки допускается не ранее чем через 1 мин. После отключения.
  4. Включение конденсаторной установки, отключившейся действием защит, разрешается после выяснения и устранения причины ее отключения.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229
ПТЭЭСС (СО 153-34.20.501-2003)

п. 5.6.10. ... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Г.2.2. Эксплуатация электрических сетей