Что необходимо выполнить при выводе в ремонт ЛЭП с установкой заземления на участке ЛЭП после ВЧ-заградителя в сторону ЛЭП?

Что необходимо выполнить при выводе в ремонт ЛЭП с установкой заземления на участке ЛЭП после ВЧ-заградителя в сторону ЛЭП?

  1. Должны быть выведены из работы приемники УПАСК по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления
  2. Не должны быть выведены из работы приемники УПАСК по всем выходным цепям со всех сторон ЛЭП до установки заземления
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 13.09.2018 N 757

п. 111. При выводе в ремонт ЛЭП с установкой за... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Г.2.5. Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике