Какие требования к частоте во Второй синхронной зоне ЕЭС России?
Какие требования к частоте во Второй синхронной зоне ЕЭС России?
Значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, должны находиться в пределах 50+/-0,2 герц не менее 95 процентов времени суток без выхода за величину 50+/-0,4 герц, восстановление частоты до указанных значений должно обеспечиваться за время, не превышающее 72 минуты.
Значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, должны находиться в пределах 50+/-0,05 герц с допустимым отклонением значений частоты в пределах 50+/-0,2 герц и восстановлением частоты до уровня 50+/-0,05 герц за время, не превышающее 15 минут.
Значения частоты, усредненные на 15-секундном временном интервале, должны находиться в пределах 50+/-0,05 герц с допустимым отклонением значений частоты в пределах 50+/-0,2 герц и восстановлением частоты до уровня 50+/-0,05 герц за время, не превышающее 20 минут.
Значения частоты, усредненные на 15-секундном временном интервале, должны находиться в пределах 50+/-0,2 герц не менее 95 процентов времени суток без выхода за величину 50+/-0,2 герц, восстановление частоты до указанных значений должно обеспечиваться за время, не превышающее 72 минуты.
Комментарий
ПП от 13.08.2018 N 937
п. 11. Во второй синхронной зоне Единой энергетической системы Рос... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 11. Во второй синхронной зоне Единой энергетической системы Рос... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.