0
Какие требования к частоте во Второй синхронной зоне ЕЭС России?

Какие требования к частоте во Второй синхронной зоне ЕЭС России?

  1. Значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, должны находиться в пределах 50+/-0,2 герц не менее 95 процентов времени суток без выхода за величину 50+/-0,4 герц, восстановление частоты до указанных значений должно обеспечиваться за время, не превышающее 72 минуты.
  2. Значения частоты, усредненные на 20-секундном временном интервале, должны находиться в пределах 50+/-0,05 герц с допустимым отклонением значений частоты в пределах 50+/-0,2 герц и восстановлением частоты до уровня 50+/-0,05 герц за время, не превышающее 15 минут.
  3. Значения частоты, усредненные на 15-секундном временном интервале, должны находиться в пределах 50+/-0,05 герц с допустимым отклонением значений частоты в пределах 50+/-0,2 герц и восстановлением частоты до уровня 50+/-0,05 герц за время, не превышающее 20 минут.
  4. Значения частоты, усредненные на 15-секундном временном интервале, должны находиться в пределах 50+/-0,2 герц не менее 95 процентов времени суток без выхода за величину 50+/-0,2 герц, восстановление частоты до указанных значений должно обеспечиваться за время, не превышающее 72 минуты.
Комментарий
ПП от 13.08.2018 N 937

п. 11. Во второй синхронной зоне Единой энергетической системы Рос... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Г.2.5. Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике