О портале
Обучение
Тестирование
Статьи
Сервисы
Войти
Регистрация
Войти
0
Регистрация
Войти
Главная
Вопрос из теста
Для значения аварийно допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении должна быть проведена проверка выполнения следующих критериев:
Для значения аварийно допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении должна быть проведена проверка выполнения следующих критериев:
Обеспечивается динамическая устойчивость генерирующего оборудования электростанций.
Коэффициент запаса по напряжению в вынужденном режиме (в исходной схеме) – не менее 0,10.
Токовая нагрузка ЛЭП и электросетевого оборудования в вынужденном режиме (в исходной схеме) не превышает длительно допустимой нагрузки.
Токовая нагрузка ЛЭП и электросетевого оборудования не превышает аварийно допустимой в течение 20 мин токовой нагрузки.
Коэффициент запаса по напряжению – не менее 0,15.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 03.08.2018 N 630
п. 42. Для значения аварийно допустимого перето...
Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос:
Г.2.5. Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
п. 42. Для значения аварийно допустимого перето... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.