Укажите правильные действия диспетчерского персонала при возникновении перегрузки ЛЭП и электросетевого оборудования свыше длительно допустимой токовой нагрузки, контролируемых сечений.
Укажите правильные действия диспетчерского персонала при возникновении перегрузки ЛЭП и электросетевого оборудования свыше длительно допустимой токовой нагрузки, контролируемых сечений.
Включение аварийно отключившихся или находящихся в ремонте (резерве) ЛЭП, электросетевого и (или) генерирующего оборудования, включенное состояние которых приводит к увеличению максимально допустимого перетока активной мощности в контролируемых сечениях с перегрузкой и (или) к снижению перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого оборудования с перегрузкой.
Загрузка генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы.
Разгрузка генерирующего оборудования электростанций до технического минимума в передающей части энергосистемы, с последующим его отключением в случае необходимости.
Изменения графиков сальдо перетоков мощности энергосистем зарубежных государств, работающих параллельно с ЕЭС России, в согласованном объеме.
Ввод ГВО в передающих реакторов.
Использование допустимых аварийных перегрузок генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы.
Отключение шунтирующих реакторов.
Перевод нагрузки из приемной части энергосистемы в смежные энергорайоны.
Разгрузка генерирующего оборудования электростанций в передающей части энергосистемы.
Изменение топологии электрической сети, приводящей к увеличению максимально допустимых перетоков активной мощности в контролируемых сечениях и (или) к снижению перетоков активной мощности в контролируемых сечениях, токовой нагрузки ЛЭП и электросетевого оборудования с перегрузкой.
Ввод ГВО в передающих реакторов.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 12.07.2018 N 548
п. 68. При возникновении перегрузки ЛЭП и элект... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 68. При возникновении перегрузки ЛЭП и элект... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.