Что необходимо сделать при отключении трансформатора (автотрансформатора) действием только дифференциальной защиты ошиновки?
Что необходимо сделать при отключении трансформатора (автотрансформатора) действием только дифференциальной защиты ошиновки?
Произвести повторное включение отключившегося трансформатора (автотрансформатора) с разрешения руководящего административно -технического персонала объекта электроэнергетики без осмотра.
Произвести внешний осмотр трансформатора (автотрансформатора) и оборудования в пределах зоны действия защиты, если повреждений не обнаружено произвести отбор проб масла и испытания отключившегося трансформатора (автотрансформатора).
Произвести внешний осмотр трансформатора (автотрансформатора) и оборудования в пределах зоны действия защиты, если повреждений не обнаружено, трансформатор (автотрансформатор) должен быть опробован напряжением и включен в работу.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 12.07.2018 N 548
п. 110-111. При отключении трансформатора (авто... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 110-111. При отключении трансформатора (авто... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.