Что необходимо сделать при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке КРУЭ с измерительными трансформаторами тока или напряжения?
Что необходимо сделать при достижении величины аварийной уставки снижения давления (плотности) элегаза в измерительных трансформаторах тока или напряжения, в отсеке КРУЭ с измерительными трансформаторами тока или напряжения?
В минимально возможный срок принять меры по снятию напряжения с неисправного измерительного трансформатора тока или напряжения, с последующим его выводом в ремонт.
Выполнить проверку РЗА.
Организовать наблюдение за ним.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 12.07.2018 N 548
п. 143. При срабатывании предупредительной сигн... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.