Что необходимо сделать при потере возбуждения генератора одновременно с принятием мер к его восстановлению или переводу генератора на резервное возбуждение (при наличии)?

Что необходимо сделать при потере возбуждения генератора одновременно с принятием мер к его восстановлению или переводу генератора на резервное возбуждение (при наличии)?

  1. Повысить напряжение посредством увеличения реактивной мощности других работающих генераторов электростанции, в том числе с использованием допустимых перегрузок.
  2. Снизить активную мощность генератора до величины, при которой обеспечивается допустимый ток статора.
  3. При электроснабжении собственных нужд отпайкой от блока генератор-трансформатор установить допустимое напряжение на шинах собственных нужд посредством регулирования напряжения на трансформаторах СН или перевести электроснабжение собственных нужд на резервный трансформатор с использованием АВР.
  4. Увеличить активную мощность генератора до величины, при которой обеспечивается допустимый ток статора.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 12.07.2018 N 548

п. 149. При потере возбуждения генератора одно... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
Перейдите к тесту, в котором содержится этот вопрос: Г.2.5. Организация оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике