Укажите правильные действия диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме.
Укажите правильные действия диспетчерского персонала при синхронных качаниях в энергосистеме.
Повышения напряжения на шинах объектов электроэнергетики.
Необходимо дождаться срабатывания АРПМ с отключением потребителей и генерирующей мощности на электростанциях в вышедших из синхронизма частях энергосистемы, ОЭС, региона (вследствие периодических колебаний мощности по загруженные линиям электропередачи).
Загрузка генерирующего оборудования электростанций в приемной части энергосистемы.
Не допускается вмешиваться в работу автоматики, так как при нарушении синхронизма и глубоком понижении частоты электрического тока в дефицитном районе до значения срабатывания АЧР возможна автоматическая ресинхронизация и прекращение синхронного режима.
Разгрузка (отключения) генерирующего оборудования электростанций в передающей части энергосистемы.
Необходимо дать команду на распределение транзитов.
Комментарий
Приказ Минэнерго России от 12.07.2018 N 548
п. 91. При возникновении синхронных качаний в... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.
п. 91. При возникновении синхронных качаний в... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.