В каких местах должны устанавливаться датчики контроля концентрационных пределов распространения пламени? Укажите все правильные ответы.
В каких местах должны устанавливаться датчики контроля концентрационных пределов распространения пламени? Укажите все правильные ответы.
В местах забора воздуха для вентиляции помещений ОПО МНГК; у каждого насоса, перекачивающего ЛВЖ; В помещении, в котором установлены насосы для перекачки бурового раствора; в районе устья скважины на высоте не более 0,5 м над полом.
Над открытой емкостью для бурового раствора - на расстоянии не более 0,2 м над ее верхней кромкой, а также рядом с емкостью на высоте 0,5 м над полом; У вибросита - на расстоянии не более 1 м от него, на высоте не более 0,5 м над ним.
У технологических аппаратов - в местах возможных источников выделений паров и газов на высоте не более 0,5 - 0,7 м над источником для нефтяных газов и на высоте 0,5 м над полом для паров нефти; у секции газораспределительных батарей - не менее чем в двух точках помещения на высоте не более 0,5 - 0,7 м над источником.
В складских помещениях для хранения ЛВЖ и горючих газов - не менее одного в помещении; под рабочей площадкой буровой - в районе отклонителя потока бурового раствора на расстоянии не более 1 м от него; у каждого воздухозаборника дизель-генераторов.
Внутри ледовой защиты бурового райзера (при наличии); в блоке приготовления, хранения и обработки бурового раствора на высоте не более 0,5 м над полом.
На всех перечисленных участках.
Комментарий
Комментарий:
ФНП от 15.12.2020 № 534.