Какое из перечисленных требований к молниезащите и защите от статического электричества указано верно?

Какое из перечисленных требований к молниезащите и защите от статического электричества указано верно?

  1. Измерение сопротивления любой точки внутренней и внешней поверхности металлического оборудования относительно магистрали заземления должно проводиться при относительной влажности окружающего воздуха не выше 50%.
  2. При измерениях электрод должен располагаться в точках поверхности оборудования, наименее удаленных от точек контакта поверхности с заземленными металлическими элементами, деталями и арматурой.
  3. Площадь соприкосновения поверхности оборудования с измерительным электродом должна быть не более 30 см?.
  4. Заземленное металлическое оборудование, покрытое лакокрасочными материалами, считается электростатически заземленным, если сопротивление любой точки его внутренней и внешней поверхности относительно магистрали заземления не превышает 10 Ом.
Комментарий
п. 196. ФНП от 15.12.2020 № 529

Заземленное металлическое оборудование, покрытое лакокрасоч... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.