0
Исходя из какого условия должна проводиться регенерация теплоносителя в котлах, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями?

Исходя из какого условия должна проводиться регенерация теплоносителя в котлах, работающих с высокотемпературными органическими и неорганическими теплоносителями?

  1. Содержание продуктов разложения в теплоносителе не должно превышать 50%.
  2. Содержание продуктов разложения в теплоносителе не должно превышать 25%.
  3. Содержание продуктов разложения в теплоносителе не должно превышать 10%.
  4. Содержание продуктов разложения в теплоносителе не должно превышать 5%.
Комментарий
п. 484 ФНП от 15.12.2020 № 536