0
В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов, сосудов и трубопроводов пара и горячей воды?

В течение какого времени проводится комплексное опробование котлов, сосудов и трубопроводов пара и горячей воды?

  1. Начало и конец комплексного опробования оборудования, работающего под давлением, устанавливаются совместным приказом эксплуатирующей организации и организации, проводящей наладочные работы.
  2. Котлы – в течение 72 часов, трубопроводы пара и горячей воды – в течение 36 часов, время комплексного опробования сосудов устанавливается совместным приказом эксплуатирующей и наладочной организаций.
  3. Котлы – в течение 72 часов, трубопроводы тепловых сетей – в течение 24 часов, для остального оборудования время комплексного опробования устанавливается совместным приказом эксплуатирующей и наладочной организаций.
Комментарий
п. 211 ФНП от 15.12.2020 № 536

По окончании наладочных работ проводят комплексное опробова... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.