Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении гидравлического испытания сосуда?
Какое из приведенных требований должно выполняться при проведении гидравлического испытания сосуда?
Время выдержки под пробным давлением сосуда, находящегося в эксплуатации, должно определяться руководством (инструкцией) по эксплуатации
Давление воды при гидравлическом испытании следует контролировать не менее чем двумя манометрами. Оба манометра выбирают одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности (не ниже 2,5) и цены деления
При значении пробного давления не более 0,5 МПа допускается использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления в сосуде, заполненном водой
Общее время подъема давления (до значения пробного) должно быть не менее одного часа
Комментарий
п. 186 ФНП от 15.12.2020 № 536
При заполнении оборудования водой воздух из него должен быт... Полный комментарий доступен в тесте для авторизованных пользователей.